Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Почетный нексиавод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1155 Регистрация: 1.11.2011 Из: Киев Авто:Daewoo Nexia 1.5 Пол: ![]() ![]() |
Ребята, добрый день.
Очень нужен совет-рекомендация электрика. Проблема такова: Установили в квартире бойлер и начало выбивать автомат на лестничной клетке на 25А, выбивает этот автомат когда одновременно стирает машинка стиральная и включается бойлер (они на одной розетке) Проводка по квартире новая, медная, три автомата стоит на 25А в щитке дома и один на лестничной клетке тоже на 25А, не поменяли проводку только от лестничной клетки и до самого счетчика в квартире (на ввод) Если установить на эту розетку (стиралка+бойлер) дополнительный автомат, что то измениться или надо менять проводку на ввод? |
![]() |
|
|
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Ellektrik ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 3553 Регистрация: 16.2.2008 Из: Житомир (Полевая) Пол: ![]() ![]() |
Круто! Мне понравилось. На таком простом вопросе и так много трепа. Поверте моему маленькому опыту, каких то 35 лет, проблема яйца выеденого не стоит. Максимум что нужно защитить это алюминиевый провод, а С32А как раз в точку. Если кто то хочет расказать что два провода в полихлорвиниловой изоляции сечением 4 мм кв в одной друбе выдерживают 28А, то пусть и не пытается это доказывать. Тепловые режимы под штукатуркой такие что тепло от нагрева провода хорошо отводится и выдержит этот провод 32А.
-------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
|
![]() |
|
|
|
![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.7.2025, 0:36 |
Разработка сайта: JetBrain, 2008 |