Ребята, добрый день.
Очень нужен совет-рекомендация электрика. Проблема такова: Установили в квартире бойлер и начало выбивать автомат на лестничной клетке на 25А, выбивает этот автомат когда одновременно стирает машинка стиральная и включается бойлер (они на одной розетке) Проводка по квартире новая, медная, три автомата стоит на 25А в щитке дома и один на лестничной клетке тоже на 25А, не поменяли проводку только от лестничной клетки и до самого счетчика в квартире (на ввод) Если установить на эту розетку (стиралка+бойлер) дополнительный автомат, что то измениться или надо менять проводку на ввод? |
![]() |
|
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Мегафлудер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Главные администраторы Сообщений: 15694 Регистрация: 6.10.2008 Из: Киев, позняки Пол: ![]() ![]() |
Так и должно выбивать
![]() Бойлер, небось, 2кВт (это 10А) + стиралка берёт ещё 2,5кВт (это 15А) когда воду греет. Попробуй ограничить мощность бойлера на время стирки (если там 2 тэна один вырубай) А на лестничной клетке, как я понял, это на всю квартиру? -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
|
![]() |
|
|
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Почетный нексиавод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1155 Регистрация: 1.11.2011 Из: Киев Авто:Daewoo Nexia 1.5 Пол: ![]() ![]() |
traffic, Бойлер на два тэна, но он стоит всегда на эконом режиме.
На лестничной клетке, да там автомат который на всю квартиру, может его увеличить? |
![]() |
|
|
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Мегафлудер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Главные администраторы Сообщений: 15694 Регистрация: 6.10.2008 Из: Киев, позняки Пол: ![]() ![]() |
Если проводка позволяет.
Грубо говоря 25А это 5кВт. Под такой автомат нужно 2,5мм.кв. медного провода либо 4мм.кв. алюминиевого. Если сечение такое, то увеличивать можно только на свой страх и риск т.к. провод будет перегреваться и рано или поздно сгорит, а то и загорится... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
|
![]() |
|
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Почетный нексиавод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1155 Регистрация: 1.11.2011 Из: Киев Авто:Daewoo Nexia 1.5 Пол: ![]() ![]() |
traffic, А если установить отдельный автомат на розетку в ту которую подключется бойлер и стиралка?
Или какой есть выход вообще? так как летом ведь будет еще больше нагрузка, кондиционеры... |
![]() |
|
|
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Engineer ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 2518 Регистрация: 19.9.2008 Из: Kherson-->Nova Kakhovka-->Cherkasy-->Kirovograd-->Kremenchug-->Cherkasy Авто:SUZUKI GRAND VITARA 2008 Пол: ![]() ![]() |
три автомата стоит на 25А в щитке дома и один на лестничной клетке тоже на 25А, Для соблюдения селективности на лестничной клетке нужно поставить автомат на 32 Ампера, если конечно проводка позволяет, какое сечение кабеля??? А вообще вполне может быть что автомат на лестничной клетке просто "подгулявший" попробуйте заменит, так как по идее сразу должен был бы выбить автомат в квартире. А вообщем traffic прав, Вам нужно развести по времени стирку и подогрев. -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
|
![]() |
|
|
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Мегафлудер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Главные администраторы Сообщений: 6643 Регистрация: 15.9.2008 Из: Барышевка, Киевская область Авто:Nexia N100 16v GLE fully loaded, luxury Пол: ![]() ![]() |
Хорошие автоматы Moeller (Eaton), ABB. Для начала, можно попробовать заменить автомат. Наилучший вариант поставить отдельно автомат на 25А и провести отдельным проводом, сечение описал traffic.
-------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
![]() |
|
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Почетный нексиавод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1155 Регистрация: 1.11.2011 Из: Киев Авто:Daewoo Nexia 1.5 Пол: ![]() ![]() |
roma, Сечение кабеля 2,5 медь.
Меня тоже смущает, что выбивает автомат ни в квартире,а сразу на площадке. Dissa, Заменить тоже на 25А? |
![]() |
|
|
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Engineer ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 2518 Регистрация: 19.9.2008 Из: Kherson-->Nova Kakhovka-->Cherkasy-->Kirovograd-->Kremenchug-->Cherkasy Авто:SUZUKI GRAND VITARA 2008 Пол: ![]() ![]() |
roma, Сечение кабеля 2,5 медь. Меня тоже смущает, что выбивает автомат ни в квартире,а сразу на площадке. Dissa, Заменить тоже на 25А? http://miroshko.kiev.ua/wiresel/current.html Хватает но очень впритык, я бы попробовал поставить на 32 Ампера(на площадке), но нужно будет понаблюдать за нагревом проводки. если сильно грется будет, тогда..... все нужно вернуть взад. -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
|
![]() |
|
|
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 614 Регистрация: 10.4.2012 Из: конотоп Авто:DAEWOO Nexia N100 1996 1.5i Пол: ![]() ![]() |
http://miroshko.kiev.ua/wiresel/current.html Хватает но очень впритык, я бы попробовал поставить на 32 Ампера(на площадке), но нужно будет понаблюдать за нагревом проводки. если сильно грется будет, тогда..... все нужно вернуть взад. прежде чем ставить автомат на 32 А посмотри какой заходит кабель в квартиру !!!!в квартире стоят еще доп автоматы и какие? |
![]() |
|
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Почетный нексиавод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1155 Регистрация: 1.11.2011 Из: Киев Авто:Daewoo Nexia 1.5 Пол: ![]() ![]() |
антон конотоп, В саму квартиру кабель ни меняли, так как сказали что он хороший, там вроде сечение 4 но алюминий.
В квартире стоят три автомата, доп нету. |
![]() |
|
|
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Ellektrik ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 3553 Регистрация: 16.2.2008 Из: Житомир (Полевая) Пол: ![]() ![]() |
В саму квартиру кабель ни меняли, так как сказали что он хороший, там вроде сечение 4 но алюминий. В квартире стоят три автомата, доп нету. Обычно, в старых домах, на лестничных клетках стоят автоматы А63-М-У3 (ПОНЫ) на 16 А. Алюминевый провод в полихлорвиниловой изоляции сечением 4 мм. кв. в стене под штукатуркой (воздухе) выдерживает длительный робочий ток до 32 А согласно ПУЭ пункт 1.3.11 та табл 1.3.5. Покупаешь однополюсный автоматический выключатель (С 32А), любого достойного производителя, нанимаешь электрика и будет тебе счастье. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
|
![]() |
|
|
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Мегафлудер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Главные администраторы Сообщений: 15694 Регистрация: 6.10.2008 Из: Киев, позняки Пол: ![]() ![]() |
антон конотоп, В саму квартиру кабель ни меняли, так как сказали что он хороший, там вроде сечение 4 но алюминий. В квартире стоят три автомата, доп нету. Грубо - 2,5 меди равно 4 алюминия. С одной стороны если там провода отдельно друг от друга, то должны выдержать и 32А, но с другой стороны - им сколько уже лет? 3 автомата в квартире и есть доп.автоматы т.к. при выключенном в щитке они ничего не включат. Насколько проблемно провести новый кабель из щитка в квартиру? P.S. С технической стороны вроде всё понятно. А с юридической? У родственников новая квартира - в документах указано что выделено 5кВт т.е. автомат 25А и всё... У меня электроплита - в бумагах написано что 10кВт и есть даже схема: 2 автомата по 16А и один на 25А. Если самовольно заменить вводной автомат на другой номинал можно огрести проблем от местного облэнерго. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
|
![]() |
|
|
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Почетный нексиавод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1155 Регистрация: 1.11.2011 Из: Киев Авто:Daewoo Nexia 1.5 Пол: ![]() ![]() |
traffic, Новый кабель из щитка в квартиру завести проблемно, т.к. в квартире сделан уже ремонт и от щитка до самой входной двери-это надо штробить стену,что б проложить новый кабель, потом это все заделать...
|
![]() |
|
|
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Engineer ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 2518 Регистрация: 19.9.2008 Из: Kherson-->Nova Kakhovka-->Cherkasy-->Kirovograd-->Kremenchug-->Cherkasy Авто:SUZUKI GRAND VITARA 2008 Пол: ![]() ![]() |
Грубо - 2,5 меди равно 4 алюминия. ......но с другой стороны - им сколько уже лет?..... Раньше люминтий был другой, это сейчас экономят ![]() Так что должен выдержать. -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
|
![]() |
|
|
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 614 Регистрация: 10.4.2012 Из: конотоп Авто:DAEWOO Nexia N100 1996 1.5i Пол: ![]() ![]() |
traffic, Новый кабель из щитка в квартиру завести проблемно, т.к. в квартире сделан уже ремонт и от щитка до самой входной двери-это надо штробить стену,что б проложить новый кабель, потом это все заделать... тогда стремно кидать мощный автомат на хилый кабель!как дела с автоматом?попробуй поменять бывают подустают. у меня в квартире стоят на 2* 25А(фаза,масса) + на каждую комнату по автомату и в подьезде 32А!включаю элдуховку,комп,бойлер,стиралка,телик !!!! все в порядке ничего не выбивает!!провода все новые медь до комнаты 4 кв в квартиру не менял 6 кв заходят(алюминий)!сори тему твою толком не дочитал!выбивает в подьезде?должен выбивать 1 в доме!!меняй автомат в подьезде! Сообщение отредактировал антон конотоп - 16.11.2014, 18:49 |
![]() |
|
|
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() Почетный нексиавод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1155 Регистрация: 1.11.2011 Из: Киев Авто:Daewoo Nexia 1.5 Пол: ![]() ![]() |
антон конотоп, Визуально не реально увидеть подустал автомат или нет?)
Выбивает в подьезде. Сообщение отредактировал Dmitriy - 16.11.2014, 18:56 |
![]() |
|
|
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() Мегафлудер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Главные администраторы Сообщений: 6643 Регистрация: 15.9.2008 Из: Барышевка, Киевская область Авто:Nexia N100 16v GLE fully loaded, luxury Пол: ![]() ![]() |
антон конотоп, Визуально не реально увидеть подустал автомат или нет?) Выбивает в подьезде. Визуально и не определишь. А в коробе нельзя провести провод? -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
![]() |
|
|
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 614 Регистрация: 10.4.2012 Из: конотоп Авто:DAEWOO Nexia N100 1996 1.5i Пол: ![]() ![]() |
антон конотоп, Визуально не реально увидеть подустал автомат или нет?) Выбивает в подьезде. так у него в квартире еще стоят автоматы через них идет ток на резетку к болеру, они то и должны 1 выбивать так как нагрузка идет на них потом в щитовую!!не фиг его визуально определять не так он дорого и стоит!на крайняк снять один в квартире и поменять для эксперемента! Сообщение отредактировал антон конотоп - 16.11.2014, 21:10 |
![]() |
|
|
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Мегафлудер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Главные администраторы Сообщений: 15694 Регистрация: 6.10.2008 Из: Киев, позняки Пол: ![]() ![]() |
Я так понял что в квартире стоит 3 автомата по 25А - каждый на какую-то свою нагрузку. Один из них на бойлер+стиралка.
А в подъезде стоит один автомат на 25А на всю квартиру. С какого в такой схеме должно выбивать сначала в квартире, если в квартире идёт 3 автомата по 25А каждый, а в подъезде сумма этих токов (в пределе 75А) пытается пройти через один автомат 25А? -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
|
![]() |
|
|
|
![]()
Сообщение
#21
|
|
Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 614 Регистрация: 10.4.2012 Из: конотоп Авто:DAEWOO Nexia N100 1996 1.5i Пол: ![]() ![]() |
Я так понял что в квартире стоит 3 автомата по 25А - каждый на какую-то свою нагрузку. Один из них на бойлер+стиралка. А в подъезде стоит один автомат на 25А на всю квартиру. С какого в такой схеме должно выбивать сначала в квартире, если в квартире идёт 3 автомата по 25А каждый, а в подъезде сумма этих токов (в пределе 75А) пытается пройти через один автомат 25А? да сработать должен первым в квартире(если рабочий но бойлер и стиралку выдержать сможет и 20!)проблема 100% с автоматом в подьезде!!!сходил вподьезд посмотрел стоит 20А в щитку в квартире стоят 2 по 16А главных и 3 по 16 А на комнаты!!!!проблем нет!!!!ставили работнике РЭСа когда делал ремонт и переносил счетчик! Сообщение отредактировал антон конотоп - 16.11.2014, 22:25 |
![]() |
|
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
![]() Почетный нексиавод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1155 Регистрация: 1.11.2011 Из: Киев Авто:Daewoo Nexia 1.5 Пол: ![]() ![]() |
Dissa, Можно, но это будет ни эстетично)
|
![]() |
|
|
|
![]()
Сообщение
#23
|
||
![]() Мегафлудер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Главные администраторы Сообщений: 6643 Регистрация: 15.9.2008 Из: Барышевка, Киевская область Авто:Nexia N100 16v GLE fully loaded, luxury Пол: ![]() ![]() |
да сработать должен первым в квартире(если рабочий но бойлер и стиралку выдержать сможет и 20!) Максимум, что можно поставить автомат в подъезде по твоему сечению кабеля 4мм2 алюминий - 32А. Но лучше все таки 25А. В доме поменять автоматы, на освещение можно и 4А - 6.3А. На розетки 10-16А. И на бойлер со стиралкой на 16А. Если брать по мин. 4А+10А+16А=30А, это будет меньше чем на вводе 32А. Это при полной допустимой нагрузке на квартиру. У меня на квартиру стоят автоматы фирмы hager. Очень хорошие и надежные автоматы. Также подойдут Moeller (Eaton), ABB, hager. На другие не ведись. Вот приведу некоторые примеры. Время отключения БОЛЕЕ ЧАСА: Ток автомата ток нагрузки 6А: 6,78А 10А: 11,3А 16А: 18,08А 25А: 28,25А При этом автомат отключится более чем через час. При меньше часа токи нагрузки такие будут. Ток автомата ток нагрузки 6А: 8,7А 10А: 14,5А 16А: 23,2А 25А: 36,25А Если максимальная нагрузка не превышает 1.13-1.15Іном.автомата- то он выбить не должен, при дальнейшем увеличении тока можно посмотреть по графику. В автомате существует 2 защиты: тепловой расцепитель и электромагнитный расцепитель. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
|
![]() |
||
|
||
![]()
Сообщение
#24
|
|
![]() Почетный нексиавод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1155 Регистрация: 1.11.2011 Из: Киев Авто:Daewoo Nexia 1.5 Пол: ![]() ![]() |
Dissa, Спасиббо большое, сегодня куплю хороший автомат.
|
![]() |
|
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
Мегафлудер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Главные администраторы Сообщений: 15694 Регистрация: 6.10.2008 Из: Киев, позняки Пол: ![]() ![]() |
У меня тесть ставил автоматы сотнями в каждый проект - в итоге отказались от автоматов ABB на низкие токи - брали только 630А и более т.к. очень много брака (после испытаний бывало и более 50% возвращали).
Остановились в итоге на Moeller (который нынче Eaton) - там если и был брак, то это 1-2 шт. из партии... Данные за 2007 год приблизительно. По поводу "должен выбить в квартире": Есть один автомат в коридоре, который на 25А и 3 в квартире - каждый по 25А/ В итоге если на каждый из автоматов дать нагрузку в 2кВт (по 10А) - то они выбивать не будут, но на автомат, который стоит в коридоре, придёт сумма этих токов - т.е. 30А - и он просто обязан выключить нагрузку. Чтобы такого не случилось нужно чётко рассчитать нагрузку, проводку и номинал автоматов. И делать это нужно ДО разводки проводки. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
|
![]() |
|
|
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 232 Регистрация: 26.10.2012 Из: Киев Авто:Nexia SOHC N150 Пол: ![]() ![]() |
Он поменяет автомат, но выбивать будет все равно.
Решить проблему - получается дороговато, решать проблему не будут. Подсказка - в первом сообщении автора темы: бойлер и стиралка - на одной розетке. Как же он в одну розетку включает два потребителя ? Розетка двойная ? Правильно. Поставить одинарную розетку, чтобы даже машинально невозможно было одновременно включить стиралку и бойлер. Дешевле решения нет. -------------------- |
![]() |
|
|
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
![]() Ellektrik ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 3553 Регистрация: 16.2.2008 Из: Житомир (Полевая) Пол: ![]() ![]() |
Круто! Мне понравилось. На таком простом вопросе и так много трепа. Поверте моему маленькому опыту, каких то 35 лет, проблема яйца выеденого не стоит. Максимум что нужно защитить это алюминиевый провод, а С32А как раз в точку. Если кто то хочет расказать что два провода в полихлорвиниловой изоляции сечением 4 мм кв в одной друбе выдерживают 28А, то пусть и не пытается это доказывать. Тепловые режимы под штукатуркой такие что тепло от нагрева провода хорошо отводится и выдержит этот провод 32А.
-------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
|
![]() |
|
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
![]() Почетный нексиавод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1155 Регистрация: 1.11.2011 Из: Киев Авто:Daewoo Nexia 1.5 Пол: ![]() ![]() |
Всем спасибо за помощь, сегодня купил и установил автомат АВВ С32А, время покажет.
|
![]() |
|
|
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
Мегафлудер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Главные администраторы Сообщений: 15694 Регистрация: 6.10.2008 Из: Киев, позняки Пол: ![]() ![]() |
Круто! Мне понравилось. На таком простом вопросе и так много трепа. Поверте моему маленькому опыту, каких то 35 лет, проблема яйца выеденого не стоит. Максимум что нужно защитить это алюминиевый провод, а С32А как раз в точку. Если кто то хочет расказать что два провода в полихлорвиниловой изоляции сечением 4 мм кв в одной друбе выдерживают 28А, то пусть и не пытается это доказывать. Тепловые режимы под штукатуркой такие что тепло от нагрева провода хорошо отводится и выдержит этот провод 32А. Если такие провода и если под штукатуркой и если они ещё живые - то выдержат. Тем более сколько там та стиралка по времени тянет такую мощность ![]() Но вот если хоть одно "если" не проканает - можно в лучшем случае остаться без света ![]() А так согласен - 32А наше фсё ![]() -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
|
![]() |
|
|
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
![]() Мегафлудер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Главные администраторы Сообщений: 6643 Регистрация: 15.9.2008 Из: Барышевка, Киевская область Авто:Nexia N100 16v GLE fully loaded, luxury Пол: ![]() ![]() |
Я все описал в посте №23. Anatoliy - подтвердил.
-------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
![]() |
|
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
Мегафлудер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Главные администраторы Сообщений: 15694 Регистрация: 6.10.2008 Из: Киев, позняки Пол: ![]() ![]() |
Я все описал в посте №23. Anatoliy - подтвердил. Да я ж не спорю - просто в этих утверждения много допущений, например тип провода и его состояние... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
|
![]() |
|
|
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 857 Регистрация: 14.5.2010 Из: Киев Пол: ![]() ![]() |
|
![]() |
|
|
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
Мегафлудер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Главные администраторы Сообщений: 15694 Регистрация: 6.10.2008 Из: Киев, позняки Пол: ![]() ![]() |
А я бы провел бы уже тест болер на мах. и стиралку вкл. чтоб быть уверенным что все сработало. Точно. И измерить при этом как себя вводной провод чувствует в плане нагрева (например термопарой к тестеру). Руками не стоит его трогать. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
|
![]() |
|
|
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
![]() Мегафлудер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Главные администраторы Сообщений: 6643 Регистрация: 15.9.2008 Из: Барышевка, Киевская область Авто:Nexia N100 16v GLE fully loaded, luxury Пол: ![]() ![]() |
И измерить при этом как себя вводной провод чувствует в плане нагрева (например термопарой к тестеру). И поставить вай-фай, что бы диагностировать температуру кабеля по компу. ![]() Тема вообще то закрыта, но в хучших случаях при хороших контактах, он буде еле теплый, учитывая даже длину провода. Можете проверять. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
![]() |
|
|
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 346 Регистрация: 27.5.2012 Из: Одесса Авто:Daewoo NEXIA N100 Пол: ![]() ![]() |
Была тоже проблема с бойлером,только вот он не выруьал автомат,а жарил дозы,тк подключен был к дозе,плавил ее и центральную.В итоге пришлось купить 10 метров хорошего кабеля и завести его от щитка до антрисоли,а там уже свой автомат и выход на ванную.в итоге ничего не плавиться,плюс избавмлся от такой проблесы как тусклые лампочки при включении бойлера.
После этого понял что цеплять на одну линию много приборов не есть гуд -------------------- |
![]() |
|
|
|
![]() ![]() |