Ребята, добрый день.
Очень нужен совет-рекомендация электрика. Проблема такова: Установили в квартире бойлер и начало выбивать автомат на лестничной клетке на 25А, выбивает этот автомат когда одновременно стирает машинка стиральная и включается бойлер (они на одной розетке) Проводка по квартире новая, медная, три автомата стоит на 25А в щитке дома и один на лестничной клетке тоже на 25А, не поменяли проводку только от лестничной клетки и до самого счетчика в квартире (на ввод) Если установить на эту розетку (стиралка+бойлер) дополнительный автомат, что то измениться или надо менять проводку на ввод? |
|
|
|
|
16.11.2014, 10:19
Сообщение
#2
|
|
Мегафлудер Группа: Главные администраторы Сообщений: 15694 Регистрация: 6.10.2008 Из: Киев, позняки Пол: |
Так и должно выбивать
Бойлер, небось, 2кВт (это 10А) + стиралка берёт ещё 2,5кВт (это 15А) когда воду греет. Попробуй ограничить мощность бойлера на время стирки (если там 2 тэна один вырубай) А на лестничной клетке, как я понял, это на всю квартиру? -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
|
|
|
|
|
16.11.2014, 10:40
Сообщение
#3
|
|
Почетный нексиавод Группа: Пользователи Сообщений: 1155 Регистрация: 1.11.2011 Из: Киев Авто:Daewoo Nexia 1.5 Пол: |
traffic, Бойлер на два тэна, но он стоит всегда на эконом режиме.
На лестничной клетке, да там автомат который на всю квартиру, может его увеличить? |
|
|
|
|
16.11.2014, 11:02
Сообщение
#4
|
|
Мегафлудер Группа: Главные администраторы Сообщений: 15694 Регистрация: 6.10.2008 Из: Киев, позняки Пол: |
Если проводка позволяет.
Грубо говоря 25А это 5кВт. Под такой автомат нужно 2,5мм.кв. медного провода либо 4мм.кв. алюминиевого. Если сечение такое, то увеличивать можно только на свой страх и риск т.к. провод будет перегреваться и рано или поздно сгорит, а то и загорится... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
|
|
|
|
|
16.11.2014, 11:21
Сообщение
#5
|
|
Почетный нексиавод Группа: Пользователи Сообщений: 1155 Регистрация: 1.11.2011 Из: Киев Авто:Daewoo Nexia 1.5 Пол: |
traffic, А если установить отдельный автомат на розетку в ту которую подключется бойлер и стиралка?
Или какой есть выход вообще? так как летом ведь будет еще больше нагрузка, кондиционеры... |
|
|
|
|
16.11.2014, 12:27
Сообщение
#6
|
|
Engineer Группа: Член клуба Сообщений: 2518 Регистрация: 19.9.2008 Из: Kherson-->Nova Kakhovka-->Cherkasy-->Kirovograd-->Kremenchug-->Cherkasy Авто:SUZUKI GRAND VITARA 2008 Пол: |
три автомата стоит на 25А в щитке дома и один на лестничной клетке тоже на 25А, Для соблюдения селективности на лестничной клетке нужно поставить автомат на 32 Ампера, если конечно проводка позволяет, какое сечение кабеля??? А вообще вполне может быть что автомат на лестничной клетке просто "подгулявший" попробуйте заменит, так как по идее сразу должен был бы выбить автомат в квартире. А вообщем traffic прав, Вам нужно развести по времени стирку и подогрев. -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
|
|
|
|
|
16.11.2014, 12:43
Сообщение
#7
|
|
Мегафлудер Группа: Главные администраторы Сообщений: 6643 Регистрация: 15.9.2008 Из: Барышевка, Киевская область Авто:Nexia N100 16v GLE fully loaded, luxury Пол: |
Хорошие автоматы Moeller (Eaton), ABB. Для начала, можно попробовать заменить автомат. Наилучший вариант поставить отдельно автомат на 25А и провести отдельным проводом, сечение описал traffic.
-------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
|
|
|
|
16.11.2014, 12:59
Сообщение
#8
|
|
Почетный нексиавод Группа: Пользователи Сообщений: 1155 Регистрация: 1.11.2011 Из: Киев Авто:Daewoo Nexia 1.5 Пол: |
roma, Сечение кабеля 2,5 медь.
Меня тоже смущает, что выбивает автомат ни в квартире,а сразу на площадке. Dissa, Заменить тоже на 25А? |
|
|
|
|
16.11.2014, 13:13
Сообщение
#9
|
|
Engineer Группа: Член клуба Сообщений: 2518 Регистрация: 19.9.2008 Из: Kherson-->Nova Kakhovka-->Cherkasy-->Kirovograd-->Kremenchug-->Cherkasy Авто:SUZUKI GRAND VITARA 2008 Пол: |
roma, Сечение кабеля 2,5 медь. Меня тоже смущает, что выбивает автомат ни в квартире,а сразу на площадке. Dissa, Заменить тоже на 25А? http://miroshko.kiev.ua/wiresel/current.html Хватает но очень впритык, я бы попробовал поставить на 32 Ампера(на площадке), но нужно будет понаблюдать за нагревом проводки. если сильно грется будет, тогда..... все нужно вернуть взад. -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
|
|
|
|
|
16.11.2014, 13:41
Сообщение
#10
|
|
Авторитет Группа: Пользователи Сообщений: 614 Регистрация: 10.4.2012 Из: конотоп Авто:DAEWOO Nexia N100 1996 1.5i Пол: |
http://miroshko.kiev.ua/wiresel/current.html Хватает но очень впритык, я бы попробовал поставить на 32 Ампера(на площадке), но нужно будет понаблюдать за нагревом проводки. если сильно грется будет, тогда..... все нужно вернуть взад. прежде чем ставить автомат на 32 А посмотри какой заходит кабель в квартиру !!!!в квартире стоят еще доп автоматы и какие? |
|
|
|
|
16.11.2014, 13:59
Сообщение
#11
|
|
Почетный нексиавод Группа: Пользователи Сообщений: 1155 Регистрация: 1.11.2011 Из: Киев Авто:Daewoo Nexia 1.5 Пол: |
антон конотоп, В саму квартиру кабель ни меняли, так как сказали что он хороший, там вроде сечение 4 но алюминий.
В квартире стоят три автомата, доп нету. |
|
|
|
|
16.11.2014, 14:55
Сообщение
#12
|
|
Ellektrik Группа: Член клуба Сообщений: 3553 Регистрация: 16.2.2008 Из: Житомир (Полевая) Пол: |
В саму квартиру кабель ни меняли, так как сказали что он хороший, там вроде сечение 4 но алюминий. В квартире стоят три автомата, доп нету. Обычно, в старых домах, на лестничных клетках стоят автоматы А63-М-У3 (ПОНЫ) на 16 А. Алюминевый провод в полихлорвиниловой изоляции сечением 4 мм. кв. в стене под штукатуркой (воздухе) выдерживает длительный робочий ток до 32 А согласно ПУЭ пункт 1.3.11 та табл 1.3.5. Покупаешь однополюсный автоматический выключатель (С 32А), любого достойного производителя, нанимаешь электрика и будет тебе счастье. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
|
|
|
|
|
16.11.2014, 17:10
Сообщение
#13
|
|
Мегафлудер Группа: Главные администраторы Сообщений: 15694 Регистрация: 6.10.2008 Из: Киев, позняки Пол: |
антон конотоп, В саму квартиру кабель ни меняли, так как сказали что он хороший, там вроде сечение 4 но алюминий. В квартире стоят три автомата, доп нету. Грубо - 2,5 меди равно 4 алюминия. С одной стороны если там провода отдельно друг от друга, то должны выдержать и 32А, но с другой стороны - им сколько уже лет? 3 автомата в квартире и есть доп.автоматы т.к. при выключенном в щитке они ничего не включат. Насколько проблемно провести новый кабель из щитка в квартиру? P.S. С технической стороны вроде всё понятно. А с юридической? У родственников новая квартира - в документах указано что выделено 5кВт т.е. автомат 25А и всё... У меня электроплита - в бумагах написано что 10кВт и есть даже схема: 2 автомата по 16А и один на 25А. Если самовольно заменить вводной автомат на другой номинал можно огрести проблем от местного облэнерго. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
|
|
|
|
|
16.11.2014, 17:50
Сообщение
#14
|
|
Почетный нексиавод Группа: Пользователи Сообщений: 1155 Регистрация: 1.11.2011 Из: Киев Авто:Daewoo Nexia 1.5 Пол: |
traffic, Новый кабель из щитка в квартиру завести проблемно, т.к. в квартире сделан уже ремонт и от щитка до самой входной двери-это надо штробить стену,что б проложить новый кабель, потом это все заделать...
|
|
|
|
|
16.11.2014, 18:39
Сообщение
#15
|
|
Engineer Группа: Член клуба Сообщений: 2518 Регистрация: 19.9.2008 Из: Kherson-->Nova Kakhovka-->Cherkasy-->Kirovograd-->Kremenchug-->Cherkasy Авто:SUZUKI GRAND VITARA 2008 Пол: |
Грубо - 2,5 меди равно 4 алюминия. ......но с другой стороны - им сколько уже лет?..... Раньше люминтий был другой, это сейчас экономят Так что должен выдержать. -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
|
|
|
|
|
16.11.2014, 18:46
Сообщение
#16
|
|
Авторитет Группа: Пользователи Сообщений: 614 Регистрация: 10.4.2012 Из: конотоп Авто:DAEWOO Nexia N100 1996 1.5i Пол: |
traffic, Новый кабель из щитка в квартиру завести проблемно, т.к. в квартире сделан уже ремонт и от щитка до самой входной двери-это надо штробить стену,что б проложить новый кабель, потом это все заделать... тогда стремно кидать мощный автомат на хилый кабель!как дела с автоматом?попробуй поменять бывают подустают. у меня в квартире стоят на 2* 25А(фаза,масса) + на каждую комнату по автомату и в подьезде 32А!включаю элдуховку,комп,бойлер,стиралка,телик !!!! все в порядке ничего не выбивает!!провода все новые медь до комнаты 4 кв в квартиру не менял 6 кв заходят(алюминий)!сори тему твою толком не дочитал!выбивает в подьезде?должен выбивать 1 в доме!!меняй автомат в подьезде! Сообщение отредактировал антон конотоп - 16.11.2014, 18:49 |
|
|
|
|
16.11.2014, 18:55
Сообщение
#17
|
|
Почетный нексиавод Группа: Пользователи Сообщений: 1155 Регистрация: 1.11.2011 Из: Киев Авто:Daewoo Nexia 1.5 Пол: |
антон конотоп, Визуально не реально увидеть подустал автомат или нет?)
Выбивает в подьезде. Сообщение отредактировал Dmitriy - 16.11.2014, 18:56 |
|
|
|
|
16.11.2014, 21:04
Сообщение
#18
|
|
Мегафлудер Группа: Главные администраторы Сообщений: 6643 Регистрация: 15.9.2008 Из: Барышевка, Киевская область Авто:Nexia N100 16v GLE fully loaded, luxury Пол: |
антон конотоп, Визуально не реально увидеть подустал автомат или нет?) Выбивает в подьезде. Визуально и не определишь. А в коробе нельзя провести провод? -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
|
|
|
|
16.11.2014, 21:09
Сообщение
#19
|
|
Авторитет Группа: Пользователи Сообщений: 614 Регистрация: 10.4.2012 Из: конотоп Авто:DAEWOO Nexia N100 1996 1.5i Пол: |
антон конотоп, Визуально не реально увидеть подустал автомат или нет?) Выбивает в подьезде. так у него в квартире еще стоят автоматы через них идет ток на резетку к болеру, они то и должны 1 выбивать так как нагрузка идет на них потом в щитовую!!не фиг его визуально определять не так он дорого и стоит!на крайняк снять один в квартире и поменять для эксперемента! Сообщение отредактировал антон конотоп - 16.11.2014, 21:10 |
|
|
|
|
16.11.2014, 21:16
Сообщение
#20
|
|
Мегафлудер Группа: Главные администраторы Сообщений: 15694 Регистрация: 6.10.2008 Из: Киев, позняки Пол: |
Я так понял что в квартире стоит 3 автомата по 25А - каждый на какую-то свою нагрузку. Один из них на бойлер+стиралка.
А в подъезде стоит один автомат на 25А на всю квартиру. С какого в такой схеме должно выбивать сначала в квартире, если в квартире идёт 3 автомата по 25А каждый, а в подъезде сумма этих токов (в пределе 75А) пытается пройти через один автомат 25А? -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
|
|
|
|
|